同一栋楼不同户的供热温度为啥有高有低?快按照本文的4个办法排查问题出在哪

0
回复
217
查看
[复制链接]

8774

主题

1万

帖子

2万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
29640
发表于 2022-12-12 16:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方地区的集中供热基本上都是依靠区域的换热站,来实现对这个区域所有住户的供回水分配,然后实现一个正常的供热效果。虽然是集中供热,但是大家有时会发现同一栋楼里,有的家很热,而有的家不热,这是什么原因造成的呢?

您家没有邻居家温度高 可能因为这4点

同一栋楼,室外温度是一样的,外墙保温及门窗几乎都是一样的,为啥还会有的家热,有的家不热?原因通常有4点。

1.不热的家中室内循环不好。例如同一层有两户家中很热,而另外两户家中不热,那么就说明另外两户家中的循环不好,问题应该出在室内以及公共管井的部分。这里面包含了过滤器堵塞、室内暖气系统堵塞以及暖气系统有气体等原因。总而言之,是从公共管道井到室内这一部分的问题所导致的。

2.分区加压供热不均匀。楼房一般都是分区供热的。常见的分区方法是1~10层属于低区供热,11~20层属于中区供热,21层到以上一般属于高区供热。而对于每个不同的区域,一般是以不同的压力来进行输送热水的。例如低区常见的压力是0.6MPa,中区最常见的是0.9MPa,高区一般是1.2MPa。而如果压力分配不均,就可能导致某个区供热不好。例如一栋楼内的1~6层供热很好,向上供热不好,就说明压力存在问题。

3.供热分区末端供热效果不好。一栋楼分区加压供热,在每个加压区的末端都容易出现供热效果不好的情况。因为这个地方是属于一个区的最高端,最容易出现气体,所以在末端的竖井里一般要有排气阀进行排气。如果末端的排气阀不能排气,都会导致分区末端的家庭中的供热效果非常差。最常见的是顶层以及11层和6层的住户。

4.装修时对室内暖气改造导致。整栋楼房中的暖气在安装时是统一进行设计的,以保证每户内总体水力阻力基本一致。在装修的过程中,有的家庭改变了原来的暖气。例如加装了很多暖气片,这就会增加水的阻力,导致内循环变慢。热水是通过循环过程来实现散热供热的,循环慢或过程短,都会影响供热效果。

想要解决这个问题 就要“对症下药”

如果要解决同一栋楼里有的家热、有的家不热的问题,建议如下处理:

1.做好室内暖气系统的排气以及清理过滤器等。一旦发现别家热、自家不热,要重点检查排气阀的排气。打开排气阀,直到排出来的都是干净的热水。如果仍然不热,就清理从管井到室内的过滤器。最后是对整个室内的暖气系统进行清洗。

2.当发现某栋楼里几层都不热时,要检查一下供回水的压力。可以在室内安装一块压力表来判断压力,也可找换热站来测量。例如家在5层,压力应该达到0.6MPa左右。如果没有达到这个压力,就需要找换热站去进行解决。

3.如果顶层或是分区供热末端的楼层不热,首先要去公共管道井里排气,可以找物业或供热部门进行处理。

4.如果整体的暖气清理、排气都已经处理完了,还是不热,便可能是因为装修改造所造成的。这种情况一般没有好的处理办法,所以家里装修时改造暖气一定要慎重。

沈阳晚报、沈报全媒体主任记者 王彩丽